FANGLINGYAN 2014-04-15 08:21:08 | 黑龙江省 其他专业 | 674查看 2回答
现浇板的温度筋是什么 我理解现浇板的钢筋加上温度就是三层钢筋了
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在现浇板配筋设计中,楼板下筋为双向配筋,上筋为负弯矩筋配筋,在负弯矩筋与负弯矩筋之间无筋处加设的双向钢筋网片,与负弯矩筋锚如15d,这层网片筋称作为温度筋(主要起到混凝土上层由于温度变化防止开裂作用)。
2014-04-15 10:15:41
-
依据国家标准,
在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间
距宜取为
150~200MM
,
并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋
.
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,
并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。
温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样
.
如图纸上设计有温
度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算
.
如下所示
:
1
、
温度筋的长度
=
轴线长度
-
两边负筋标注长度
+
搭接长度
*2+
弯勾
*2
,加不加弯勾
*2
,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级
钢一律不加弯钩;
2
、温度筋的根数
=(
轴线长度
-
两边负筋标注长度)
/
温度筋的间距-
1
才准确;
不过有时候现在受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了。
依据国家标准,在温度、收缩应力较大的现浇板区域内配置;钢筋的间距宜取150~200mm,并应在板的未配筋表面布置温度收缩筋,温度收缩筋可以利用原钢筋贯通布置,也可以另行设置钢筋网,并与原钢筋按手拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。温度筋的长度计算同板内分布筋的计算一样。2014-04-15 09:53:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看