• 关于签证追减造价问题

    电缆预制盖板图纸注明的钢筋为Φ12@200双层双向钢筋,但乙方实际上采用Φ10@200双层双向钢筋施工,乙方也不向甲方提交什么变更签证单,请问这种情况甲方应出具什么样的签证资料在结算时可追减这部分费用?内容怎样写?求教,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我认为

    没有甲乙双方确认的变更,不可以随意调整的。

    如果甲方要求乙方依据实际情况出据变更洽商 双方确认就可以调整了。

    2014-04-15 09:37:12 

  • 这个你得查看有没有变更单;再一个看下质量验收单,质检人员和工程技术人员是否有签字的资料。没有双方签字的资料,是不能调整的。

    2014-04-15 09:48:48 

  • 电缆预制盖板图纸注明的钢筋为Φ12@200双层双向钢筋,但乙方实际上采用Φ10@200双层双向钢筋施工,乙方也不向甲方提交什么变更签证单,请问这种情况甲方应出具什么样的签证资料在结算时可追减这部分费用?内容怎样写?求教,谢谢

    回答:可以甲方出设计变更了,说是把盖板钢筋更改了

    2014-04-15 09:50:53 

  • 电缆预制盖板图纸注明的钢筋为Φ12@200双层双向钢筋,但乙方实际上采用Φ10@200双层双向钢筋施工,乙方也不向甲方提交什么变更签证单,请问这种情况甲方应出具什么样的签证资料在结算时可追减这部分费用?内容怎样写?求教,谢谢

     

    答:按设计的图纸计算,简单的说,如果是总价包干合同,那就是减少的工程量可以直接从总价里面扣,增加的不工程量造价不增加,因为图纸没有修改,可以直接扣减这方面的工程量及造价,如果是固定单价合同,可以分析单价组成稍作调整,书面告知乙方擅自修改变更图纸,后果由乙方自己行承担(比较严厉),或者由甲方下发变更通知,按实结算~~~

    2014-04-15 16:44:41 

  • 乙方擅自修改工程设计内容,没有按设计要求施工视同不合格产品,可以要求乙方返工,待乙方返工完后才能办理结算。