• 关于接地母线问题

    1、请问户内接地母线与户外接地母线的区别是不是户外接地母线有挖沟室内的没有? 2、户内接地母线与户内等电位母线敷设怎么区别?从等电位箱出来的40X4镀锌扁钢应该是户内接地母线还是等电位接地母线? 3、从圈梁至户外角钢接地极的连接线是不是该计户外接地母线? 3、从总等电位至进户钢管之类的是40X4扁钢,总等电位连接总配电柜的是25mm2线,他们两个应该套什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、请问户内接地母线与户外接地母线的区别是不是户外接地母线有挖沟室内的没有?

    答:是

    2、户内接地母线与户内等电位母线敷设怎么区别?从等电位箱出来的40X4镀锌扁钢应该是户内接地母线还是等电位接地母线?

    答:如果设计材质相同就没法区别,如果材质不同就可以区别,是等电位接地母线

     3、从圈梁至户外角钢接地极的连接线是不是该计户外接地母线?

    答:是的

     3、从总等电位至进户钢管之类的是40X4扁钢,总等电位连接总配电柜的是25mm2线,他们两个应该套什么定额?

    答:总等电位至进户钢管之类的是40X4扁钢套接地母线定额,25mm2线套管内穿线定额。

    2014-04-15 14:30:34 

  • 1、户内接地母线与户外接地母线的区别在于敷设的室内外之分,不是是否有挖沟。

    2、户内接地母线与户内等电位母线敷是一样的,没有本质上的区别,只是连接的地方不同。从等电位箱出来的40X4镀锌扁钢应该是电位接地母线。

    3、从圈梁至户外角钢接地极的连接线是户外接地母线。

    3、从总等电位至进户钢管之类的是40X4扁钢,总等电位连接总配电柜的是25mm2线,他们两个应该套“等电位接地母线”定额。

    2014-04-15 14:27:16 

  • 1、户内接地母线与户外接地母线的区别是户外还是户外。 

    2、户内接地母线与户内等电位母线敷设没有区别。从等电位箱出来的40X4镀锌扁钢应该是户内接地母线 3、从圈梁至户外角钢接地极的连接线是该计户外接地母线。 

    3、从总等电位箱至进户钢管之类的是40X4扁钢,总等电位连接总配电柜的是25mm2线,这两个应该套接    地跨接线定额。

    2014-04-15 14:44:20 