• 火灾报警中,硬启动线+多线控制线

    图中1807模块(控制控制箱)是硬启动线+多线控制线,是不是每个1807模块都用一根DN25钢管,穿四根导线呢?求大神指导(3个连在一起的1807模块)也这么穿吗?工程量如何计算?

    导线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图中1807模块(控制控制箱)是硬启动线+多线控制线,是不是每个1807模块都用一根DN25钢管,穿四根导线呢?求大神指导(3个连在一起的1807模块)也这么穿吗?工程量如何计算?

    你好图中1807模块是上海松江产品的一多线(专线)模块,主要控制重要的消防设备的启停。系统图中每个1807的模块都要单独用一根DN25的管子,管内穿 线是NHBV-(2+7)*1.5,也就是说每根DN25管里面穿9根NHBV1.5的导线,3个1807模块就要敷设3根DN25管子,每根管内穿线是9根NHBV1.5的导线。工程量要分别单独计算。