大米 2014-04-15 15:06:27 | 广东省 土建 | 718查看 1回答
搭接钢筋的柱子箍筋
如纵筋是B12的柱子是搭接连接的,层高3000,梁高600,净高2400,箍筋间距100/200,那按规范应该是底部搭接区为5D加密,上部500+600为100加密,中间为200非加密。 请问,为什么软件计算的箍筋加密只是在搭接区,而上部就没有加密了呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如纵筋是B12的柱子是搭接连接的,层高3000,梁高600,净高2400,箍筋间距100/200,那按规范应该是底部搭接区为5D加密,上部500+600为100加密,中间为200非加密。请问,为什么软件计算的箍筋加密只是在搭接区,而上部就没有加密了呢?
答:有的你设置不正确的吧。
2014-04-15 15:38:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看