guoguoyq 2013-06-27 10:00:09 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 196查看 7回答
钢筋抽样软件钢筋布置
你好! 请问梁右支座的B10@1000这是箍筋吗? 在软件里怎么布置?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 这是设计输入错误,应该是B10@100,意思是该L梁在柱子为支座的一端需要箍筋加密,加密长度为1.5倍的梁高,即1.5*800=1200mm。 软件里把该梁用框架梁定义,然后在计算设置里如下图设置。
2013-06-27 10:10:22
-
数据应该是输入错误。 单侧加密箍筋。
2013-06-27 10:02:03
-
需要设置梁跨
2013-06-27 10:02:11
-
在软件里怎么布置? 按正常的200布置,将梁汇总计算以后,在箍筋根数里面自己手动修改一下,锁定就可以。
2013-06-27 10:07:48
-
你好! 请问梁右支座的B10@1000这是箍筋吗? 在软件里怎么布置? 单侧加密箍筋,在有框架柱一侧设置。
2013-06-27 10:06:54
-
应该是输入错误吧,根据图看应该是箍筋的加密区说明。
2013-06-27 10:53:26
-
你好! 请问梁右支座的B10@1000这是箍筋吗? 在软件里怎么布置? 梁右支座的B10@1000是箍筋但间距是错的,应为100,在软件中原位标注的表格里输入,(它的加密长度可以按1.5梁高.长度=1.5*800=1200,)在表格中按格式12A@100/200来输入,也可以在定义时的界面中箍筋栏中输入12A@100/200。
2013-06-27 10:55:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看