• 板中的几个概念

    ①:板的底筋,负筋,负筋分布筋,马凳筋,这几个概念不太清楚②:底筋与面筋是受力筋,具体受的什么力?负筋是不是受力筋?分布筋是固定负筋的,分布筋又在图纸中怎么样表示?③:温度筋在什么情况下布置?怎么样表示?④:在一份图纸中,有LB3与LB4,而LB3:h=100,B:XA8@150,YA8@100; LB4:h=100,B:XA8@100,YA8@150;这个时候两块板的板厚是一模一样的,而LB4的x方向底筋是LB3的y方向的底筋,这样是刚好相反的,在绘图定义时,可以将楼板3与楼板4合并作为B100来处理吗,为什么,我是新手,望老师解答,甚是感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一:底筋,就是在板底部的纵向横向的钢筋,抵抗板底张拉力的。

          负筋:就是在板在支座位置,板在顶部布置的抵抗支座弯矩的垂直于支座线的钢筋。

          负筋分布筋:就是垂直于负筋方向布置的构造钢筋,作用是固定负筋。

         马凳筋:是固定板的底、顶两层钢筋的,让这两层钢筋保持设计的距离和保护层。

    二:底筋一定是受力筋。受拉力

          面筋不一定是受力筋。面筋中的负筋也是受拉力。其余的如分布筋、温度筋主要起构造作用。当然也受一定的温度应力拉力。

        分布筋一般在图纸中不绘出,在说明中指出。一般为6或8的钢筋。

    三、温度筋一般在屋面板上布置。

    四、不能合为一块板布置。

         因为两板两个方向钢筋刚好相反,如果布置成一样的钢筋数量会有错误。当然如果板是正方形的可以,不过一般两个方向钢筋不一样应该不会是正方形的。

        如果你一定要合同为一块板,在布置钢筋时也要分开布置。用自定布筋范围来分开板3与4的范围分别布置钢筋。

    2014-04-15 18:00:53 

  • ①:板的底筋,【在底部配置受力筋】负筋,【面部配置不拉通的受力筋】负筋分布筋【它是固定负筋用】,马凳筋,【是支撑面筋用】这几个概念不太清楚②:底筋与面筋是受力筋,具体受的什么力?【板面自重与楼面的荷载】负筋是不是受力筋?【负筋也是受力筋】分布筋是固定负筋的,分布筋又在图纸中怎么样表示?【板的分布筋一般在结构总说明书里有要求】③:温度筋在什么情况下布置?怎么样表示?【在图纸有要求的情况下布置,也是在结构说明里标注有就有,没有就没有】④:在一份图纸中,有LB3与LB4,而LB3:h=100,B:XA8@150,YA8@100; LB4:h=100,B:XA8@100,YA8@150;这个时候两块板的板厚是一模一样的,而LB4的x方向底筋是LB3的y方向的底筋,这样是刚好相反的,在绘图定义时,可以将楼板3与楼板4合并作为B100来处理吗,为什么,【那是开间方向不同,也就是板的跨度不同,所以钢筋的方向间距不同。】我是新手,望老师解答,甚是感谢!