10****@qq.com 2014-04-16 08:33:17 | 江苏省 安装 | 4744查看 5回答
关于照明管内穿线根数
如图,普通照明,穿3根线。。。。。。ABCDEFI代表长度。问下这个回路线是多少呢?????
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,普通照明,穿3根线。。。。。。ABCDEFI代表长度。这个回路线是这么长(A+B+C+D+E+F+I+6个灯管长)*3。
2014-04-16 08:40:51
-
已采纳
这个回路线根数看截图
2014-04-16 08:44:22
-
已采纳如图,普通照明,穿3根线。。。。。。ABCDEFI代表长度。问下这个回路线是多少呢?????
你好,为了便于计算,在计算管道的时候,就应该区分穿线不同数量的管道,比如都是用20的管,有的是穿3根线,有的是穿4根线,尽量区分开,这样计算完管道就很容易计算穿线工程量。
假设你所给的图都是穿管20的,则我会如下列项:
照明灯具
一、PVC20管():A+B+C+D+E。
二、PVC20管:F+G+H。
照明开关
三、PVC20管:I+(2.9[层高]-1.3[插座安装高度]+0.1[伸入顶板中心高度])
计算穿线工程量,假设都是BV2.5则:一*3+二*4+三*4。
注意,上述工程量在不考虑预留的情况下就是这样的。
2014-04-16 09:02:29
-
已采纳
你好:如果普通照明是3根线,那图中是这样计算:1、(A+B+C+D+E)*3。2、(F+I)*4。3、问题就是在G、H图中标注的是4根线但是应该是3根线,这点和设计的沟通确认下。
我回答的很清楚I*4,四根控制线分别到了三行日光灯的,所以在F处也是四根线,F处是两根控制线,一零线,一PE线。
2014-04-16 09:36:49
-
已采纳6I+4F+3*(A+B+C+D+E+G+H)
2015-05-23 16:58:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看