• 防雷接地系统

    防雷接地系统中 接地极怎么计算啊 是每个工程都有的吗 ? 跨接线在什么情况下用? 接地母线的一般埋深是多少 ?引线下的长度是檐口高度到基础吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、防雷接地系统中 接地极一般按设计计算。不是每个工程都有的,如果室外接地母线无法满足接地电阻时才考虑增加接地极。

    2、 接地母线在跨越建筑的伸缩缝、桥架之间的连接等均要考虑跨接线。 接地母线的一般埋深800左右 。引线下的长度是檐口高度到(如果是室外接地母线接地时,到接地母线)基础(如果采用基础接地时,到基础)。

    2014-04-16 10:41:19 

  • 已采纳
    断接卡子是用于测试接地值得,图上有标注。不是每根引下线都有断接卡子的。

    2014-04-19 20:20:29 