小李子 2014-04-16 17:12:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 4882查看 4回答
广联达中关于板筋布置的问题
就是板的受力钢筋布置不起 。选择了单板或者多板,XY方向就是布置不起!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
原因分析:软件在智能布置板或者筏板钢筋的时候,是要选择参照轴网的。对于参照轴网软件只能识别主轴网,因为只有主轴网是根据坐标X和Y方向建立的,如果是辅助轴线或者是斜交轴网以及圆弧轴网的,软件不能识别其X和Y方向;当工程中没有主轴网,在使用以X/Y方向生成钢筋的时候,选择参照轴网这项在界面上灰显的,如图: 很多情况下,在一些复杂的工程中,通过CAD识别过来的轴网全部都是辅助轴线。 解决方案一:工程中没有主轴网,采用其他的布置钢筋的方式,例如:单板水平或垂直布置,自动配筋等。 解决方案二:在轴网定义界面新建轴网,建议矩形的小轴网绘制在绘图界面,布置钢筋时,选择参照轴网位置选择建立的轴网作为参照进行布置即可。 解决方案三:xy方向布置的时候点击确定后,在点击某条参照的轴线就可以布置。
2014-04-16 17:20:40
-
选择板后然后还要建立钢筋,然后才能选XY方向来选择钢筋,要不没有钢筋可用,就布置不了。
2014-04-16 17:21:02
-
你没有布置轴网吧
或者是辅助轴网 你先做一个轴网先 然后布置受力筋的时候 有轴网选才能布置上钢筋的
2014-04-16 17:20:54
-
1、有可能板是自动识别的,存在碎板,用F5键进行检查进行处理
2、有的板点布的时候板与板交角处没有完全布置板,
2014-04-16 20:16:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看