• 广联达中关于板筋布置的问题

    就是板的受力钢筋布置不起 。选择了单板或者多板,XY方向就是布置不起!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原因分析:软件在智能布置板或者筏板钢筋的时候,是要选择参照轴网的。对于参照轴网软件只能识别主轴网,因为只有主轴网是根据坐标X和Y方向建立的,如果是辅助轴线或者是斜交轴网以及圆弧轴网的,软件不能识别其X和Y方向;当工程中没有主轴网,在使用以X/Y方向生成钢筋的时候,选择参照轴网这项在界面上灰显的,如图:XY方向 很多情况下,在一些复杂的工程中,通过CAD识别过来的轴网全部都是辅助轴线。 解决方案一:工程中没有主轴网,采用其他的布置钢筋的方式,例如:单板水平或垂直布置,自动配筋等。 解决方案二:在轴网定义界面新建轴网,建议矩形的小轴网绘制在绘图界面,布置钢筋时,选择参照轴网位置选择建立的轴网作为参照进行布置即可。 解决方案三:xy方向布置的时候点击确定后,在点击某条参照的轴线就可以布置。

    2014-04-16 17:20:40 

  • 选择板后然后还要建立钢筋,然后才能选XY方向来选择钢筋,要不没有钢筋可用,就布置不了。

    2014-04-16 17:21:02 

  • 你没有布置轴网吧

    或者是辅助轴网    你先做一个轴网先    然后布置受力筋的时候  有轴网选才能布置上钢筋的

    Y方向

     

    2014-04-16 17:20:54 

  • 1、有可能板是自动识别的,存在碎板,用F5键进行检查进行处理

     

    2、有的板点布的时候板与板交角处没有完全布置板,

    2014-04-16 20:16:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!