梦不死 2014-04-17 13:14:40 | 辽宁省 安装 | 1473查看 3回答
电线管高度如何确定
请问各位老师 以下几种情况如何计算电线管高度?? 1.层高为3.9 米 吊顶高为3米 无桥架 电气回路写的SCE敷设 此时电线管的标高应该按多少计算?? 2.层高3.9米 吊顶高3米 桥架高为3.4米 电气回路为MR/CEC敷设 此时电线管应按多高计算??是3.4 ??还是出桥架后有一段到顶板0.5的立管 之后为3.9??谢谢各位
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.层高为3.9 米 吊顶高为3米 无桥架 电气回路写的SCE敷设 此时电线管的标高应该按设计标高计算,设计没有规定的,一般情况是应该 走吊顶上,也就是3.1m左右;
2.层高3.9米 吊顶高3米 桥架高为3.4米 电气回路为MR/CEC敷设 此时电线管应按 设计标高计算,设计没有规定的,这样的情况一般应该按照3.4m计算;
2014-04-17 13:55:47
-
你好:第一问题:电线管的高度应该在吊顶的主龙骨的上方。
第二个问题:电线管计算到3.4米。
2014-04-17 14:07:39
-
就应该贴着量地走这样才是正确的呢,因为还有别的工种需要在吊顶内安装,不要管实际这么走,
2014-04-17 15:46:28