• 电线管高度如何确定

    请问各位老师 以下几种情况如何计算电线管高度?? 1.层高为3.9 米 吊顶高为3米 无桥架 电气回路写的SCE敷设 此时电线管的标高应该按多少计算?? 2.层高3.9米 吊顶高3米 桥架高为3.4米 电气回路为MR/CEC敷设 此时电线管应按多高计算??是3.4 ??还是出桥架后有一段到顶板0.5的立管 之后为3.9??谢谢各位
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1.层高为3.9 米 吊顶高为3米 无桥架 电气回路写的SCE敷设 此时电线管的标高应该按设计标高计算,设计没有规定的,一般情况是应该 走吊顶上,也就是3.1m左右;

    2.层高3.9米 吊顶高3米 桥架高为3.4米 电气回路为MR/CEC敷设 此时电线管应按 设计标高计算,设计没有规定的,这样的情况一般应该按照3.4m计算;

    2014-04-17 13:55:47 

  • 你好:第一问题:电线管的高度应该在吊顶的主龙骨的上方。

    第二个问题:电线管计算到3.4米。

    2014-04-17 14:07:39 

  • 就应该贴着量地走这样才是正确的呢,因为还有别的工种需要在吊顶内安装,不要管实际这么走,

    2014-04-17 15:46:28 