编外造价人 2013-06-26 16:29:00 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 316查看 3回答
关于十字相交的剪力墙在GGJ中的绘制问题!
请教!如果遇到十字相交的剪力墙,在两堵墙中间的交点处,是否需要把墙断开画?还是横向贯通绘制,纵向断开?具体应该这么画才准确?因为不同的画法,其钢筋的计算结果是不同的。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳纵横都拉通绘制是正确的,如果墙断开画水平筋软件会增加锚固或搭接的。
2013-06-26 16:44:52
-
全部贯通绘制 中间不能停顿。软件自动判断。
2013-06-26 16:30:35
-
纵横都贯通绘制才正确的。 (交汇点应当有暗柱才正常的呀)
2013-06-26 16:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看