• 双电源切换箱的线路疑问

    如系统图所示ALE14 是双电源切换箱,其中WE1回路是NHBV-4x2.5 CT JDG25 WC.CC,这个回路是不是平时的照明,在同一个回路行有NHBV-4x1.5 JDG20 FC(强制点亮)。1,这个回路是不是有两种规格的管子从配电箱出来,一个是JDG25另一个是JDG20,管子里面穿各自的线都进入同一个开关和灯具。就是说从配电箱出来这个回路有两根管子,回路上的每个开关和灯具对应两根管子和线,对吗

    配电箱

    系统图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是。

    WE1回路是NHBV-4x2.5 CT JDG25 WC.CC,这个回路是应急照明线路(含平时照明火线、强启火线、零线、接地线)。用单联双控开关控制。

    NHBV-4x1.5 JDG20 FC(强制点亮),这个回路是消防控制室至双电源切换照明箱的控制线路,火灾时,对照明箱进行强切,由消防模块自动控制E201-32接触器合上,对应急照明(强启火线)供电。(注:1.5mm2截面积的电线是不能做照明线的容量不够。)

    2014-04-18 17:46:36 

  • 这是单独的两套线路,单独敷设

    2014-04-18 16:48:50 

  • 就是说从配电箱出来这个回路有两根管子,回路上的每个开关和灯具对应两根管子和线

    就是这样的。

    2014-04-18 17:10:15 

  • 你的理解不对,不是两个回路到灯具开关的,只有WE1到。下面的回来只是到配电箱系统图中那个强制点亮的控制器模块。

    强电平面图中一般都没有设计出这个模块位置的,有些人说因为这部分工程量属于消防电,不属于强电。

    我个人做预算都是把它放在强电里的,工程量估算。

    2014-04-18 17:30:36 