• 关于管线走桥架

    如图所示,WL2回路,管线从配电箱出来以后先走水平桥架然后进入房间,那么配线在水平桥架里面需要配管子JDG20吗?桥架内需要配管吗

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示,WL2回路,管线从配电箱出来以后先走水平桥架然后进入房间,那么配线在水平桥架里面需要配管子JDG20吗?桥架内需要配管吗


    出桥架才需要配管,使用桥架的目的就是为了节省线管,便于施工。

    2014-04-18 20:30:04 

  • 桥架里是不需要配管的

    2014-04-19 10:31:35 

  • 桥架内布线不需要敷设管。

    2014-04-18 18:30:05 

  • 那么配线在水平桥架里面不需要配管子JDG20。直接在桥架里敷设。

    2014-04-18 17:52:35 

  • 水平桥架里面不需要配管子JDG20。直接在桥架里敷设,桥架外配JDC20钢管。

    2014-04-19 07:56:55 