激流勇进 2014-04-19 16:47:56 | 四川省 其他专业 | 2492查看 2回答
在09定额中,总平上的排水管道,DN300,
在09定额中,总平上的排水管道,DN300,DN400的管道,是否需要扣除井所占的长度?那里说明有啊?求解,谢谢(最好是四川的,)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程量计算规则
一、排水管道铺设
(一)管道基础按图示尺寸的体积以“m3”计算。
(二)混凝土管枕基个数按扣除井径后的管道净长每2m计算1个,不足2m时,按实做个数计算。
(三)管底坡度大于10%时,管长按斜长计算。
(四)混凝土管道接口的个数按相同管径的管道净长/单根管材长度计算,不足一个的尾数按一个计算。
(五)闭水试验按实际闭水长度计算,不扣除各种井所占长度。
(六)管道长度按平面图的井距长度(中—中),减去井室净空及其他构筑物所占的长度计算。管道应减井室的长度L规定如下:
当井室为矩形时,L=井室净距-0.1m;
当井室为圆形时,按下表长度扣除:
圆井中接入管应扣长度表
接入管内径 (mm)
接入不同井内径时应扣除的长度(mm)
D=700
D=1000
D=1250
D=1500
D=2000
D=2500
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
660
600
510
970
930
880
800
690
1230
1200
1150
1100
1020
920
800
1480
1460
1420
1370
1320
1240
1150
1040
900
1980
1970
1940
1910
1870
1820
1750
1680
1600
1500
1390
2490
2470
2450
2430
2390
2350
2310
2250
2190
2120
2040
1950
1850
1690
1600
计算公式:
长度=×2
管外径=管内径+×2
注:1. 单向接入圆井的管道,按表中应扣长度的1/2计算。
2. 当接入圆井两端的管径不同时,分别计算扣减长度。
2014-04-19 17:24:30
-
在09定额中,总平上的排水管道,DN300,DN400的管道,是不需要扣除井所占的长度的,就在计算规则中就有说明的。
2014-04-19 17:13:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看