• 转角柱一侧无墙,一侧有墙,此时有墙的一侧水平筋是否需要 “拐过去”

    转角柱一侧无墙,一侧有墙,此时有墙的一侧水平筋是否需要“拐过去” ,软件默认的计算结果是直锚固。。。。外侧水平筋是否要弯锚,弯锚长度是多少?内侧水平筋弯锚15D?另外节点设置如何设置才好?

    外侧水平筋

    弯锚长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 正确选择节点是关键

    2014-04-26 21:00:03 

  • 转角柱一侧无墙,一侧有墙,此时有墙的一侧水平筋是否需要“拐过去” ,软件默认的计算结果是直锚固。。。。外侧水平筋是否要弯锚,弯锚长度是多少?内侧水平筋弯锚15D?另外节点设置如何设置才好? 答:1、有墙的一侧水平筋无需拐过去的。2、有足够长度可直锚时就按直锚。按11G101-1-3就可以了。

    2014-04-19 20:44:51 

  • 转角柱一侧无墙,一侧有墙,剪力墙外侧水平筋并不是直锚在柱里面,也是和内侧水平筋一样弯锚在柱里面比较准确。

    如果转角柱两侧都是剪力墙,剪力墙外侧水平筋就是连续通过,软件计算出来一侧直锚,一侧是弯锚,两侧是相互搭接的。

    2014-04-20 14:07:56 