• 安装工程工程量计算问题

    最近在计算安装方面的图纸工程量,我不是很确定自己计算的电线线管线槽等是否正确或者说还遗漏了些什么没有计算进去的,麻烦看下!哪里错了? 1、 当线管穿过天花,天花吊顶2.8高度,电箱安装1.5高度,插座安装高度为0.3,计算回路WP3插座电线WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC长度时,其电线长度是否等于=4*((2.8-1.5)高+0.899+2.977+1.314)+2.07+2.453+(0.769+4.396+0.994)*2+0.388+3.446+0.313+4*(2.8-0.3)+4*1.5 线管MT20= 2.8-1.5+0.899+2.977+1.314+2.07+2.453+0.769+4.396+0.982+0.388+3.446+0.313+2.8-0.3+0.3

    电线长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两个问题需要楼主弄清楚即可正确计算该截图工程量:

    1、线型是BV-3*4,是MT20管内穿3根BV4mm2的线,而不是4根;

    2、这种情况完全可以按最短距离计算工程量,这种设计全部按图示线路计算工程量,结果造价会高;

    所以MT20工程量=1.5[配电箱到地面垂直高度]+两两插座之间的平面直线距离+0.3[插座距地高度]*(2n[插座数量]-1);

    BV4mm2线工程量=3*(MT20工程量+配电箱半周长[电线预留工程量]);.其次还要计算配电箱的无端子接线工程量,每个回路按线的根数计算,即无端子外部接线BV4mm2:3个;

    配电箱2AL2-1:1个;

    普通五孔插座:4个;

    以上即为该截图的全部工程量;

    2014-04-20 09:22:42 

  • 线槽

    答疑解惑

    广联达服务新干线

     

    2014-04-20 05:33:14 

  • 楼上讲解很详细

    2014-04-20 07:10:47 

  • 从截图看,你计算的回路是插座,从布线“最短布线”原则,插座回路应该沿地面、墙面敷设。设计布线方式“WDZB-BYJ-3x4-MT20-SCE FC”,FC---暗敷在地面或地板内,3*4是不是3根4mm2导线,所以导线不到顶板去,从配电箱出来--到地面---到墙面插座---从插座到地面---下一个插座---。

    电线长度是否等于=3(不应该是4,4是导线截面积)*((1.5+0.05(进入地面))高+0.899+2.977+1.314)+3*(2.07+2.453)+(0.769+4.396+0.994)*3(不是2)+(0.388+3.446+0.313)*3+7(插座墙到地面立管共7根)*(0.3+0.05(进入地面))*3(是3根线)+3(3根线)*1.5(配电箱半周长)

     线管MT20= (1.5+0.05)+0.899+2.977+1.314+2.07+2.453+0.769+4.396+0.982+0.388+3.446+0.313+(0.3+0.05)*7(插座墙面到地面立管数)

     

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     

    2014-04-20 08:03:49 

  • 其实他们回答的很好   很正确  。针对你个人我想补充一些,首先你没有很好的理解电缆标注的型号到底是什么意思;其次,在算量过程中并不是所有都按照图纸来算,尤其是电线的走向 ,有时候可以根据实际情况来布线 ;最后对算的量要有针对性的放大或放小     希望对你有帮助

    2014-04-20 09:08:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: