• 弱电系统电缆型号。

    1、电视、电话、宽带和对讲系统都是总配线箱到楼层配线再到住户配线箱是吗? 2、电视主干线是什么型号(图纸上没标注)?四分支器到住户配线箱线是SYWV75-5,那住户配线箱到电视插座是什么型号的线呢(我记得住户配线箱到插座的线是SYWV75-5)? 3、电话线HPVV-30(2*0.5)算量时要不要乘以30,还是定额有30对以内的定额。楼层配线想到住户配线箱是RVS-2*0.5,住户配线箱到电话插座也是RVS-2*0.5,他型号相同合理吗? 4、网线主干线是什么型号(图纸上没标注)? 5、楼宇对讲主干线是什么型号(图纸上没标注)?

    算量

    弱电系统

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:谢谢,你们回答的都很好。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电视、电话、宽带和对讲系统都是从总配线箱到楼层配线再到住户配线箱。

    2、电视主干线是SYWV75-9型号(见系统图);四分支器到住户配线箱线是SYWV75-5,那住户配线箱到电视插座是SYWV75-5。

    3、电话线HPVV-30(2*0.5)算量时不要乘以30,这是一条电缆,共有30对(2*0.5)的线。,定额有50对以内的定额。楼层配线箱到住户配线箱是RVS-2*0.5,住户配线箱到电话插座也是RVS-2*0.5,型号相同合理的。

    4、网线主干线是“16芯光纤”(见系统图)。

    5、楼宇对讲主干线是RVV-4*1.0(见系统图).

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

    算量

     

     

    2014-04-27 14:35:46 

  • 你好:

    1、电视、电话、宽带和对讲系统都是总配线箱到楼层配线再到住户配线箱,是的成为用户终端。

     2、电视主干线是什么型号(图纸上没标注)SYWV75-9的穿的PC75的管,在系统图的下边有标注“接小区市政有线信号网”。四分支器到住户配线箱线是SYWV75-5,那住户配线箱到电视插座也是SYWV75-5的(我记得住户配线箱到插座的线是SYWV75-5)对。

     3、电话线HPVV-30(2*0.5)算量时不要乘以30,定额如没有30对以内的定额子母,可用以上的子母,主材按照30对的进价。楼层配线箱到住户配线箱是RVS-2*0.5,住户配线箱到电话插座也是RVS-2*0.5,他型号相同合理吗?合理。

     4、网线主干线是什么型号(图纸上没标注)?现在都选用光纤了,具体的型号应有专业公司技术情况来定。

     5、楼宇对讲主干线是什么型号(图纸上没标注)?对讲的系统图中有三个规格,分别为SYWV75-9、SYWV75-5、SYWV75-3,主干选用SYWV75-5、RVV4*1.0即可。

    2014-04-27 12:12:04 

  • 电视、电话、宽带和对讲系统都是总配线箱到楼层配线再到住户配线箱是吗?正确

     2、电视主干线是什么型号(图纸上没标注)?一般是SYWV75-7或者SYWV75-9,要求设计明确

    四分支器到住户配线箱线是SYWV75-5,那住户配线箱到电视插座是什么型号的线呢(我记得住户配线箱到插座的线是SYWV75-5)?SYWV75-5 3、电话线HPVV-30(2*0.5)算量时要不要乘以30,还是定额有30对以内的定额 这是通讯电缆,按30对以内的定额

    楼层配线想到住户配线箱是RVS-2*0.5,住户配线箱到电话插座也是RVS-2*0.5,他型号相同合理吗?可以  4、网线主干线是什么型号(图纸上没标注)?要求设计明确   5、楼宇对讲主干线是什么型号(SYWV75-5、RVV4*1.0