564585266@qq.com 2014-04-28 16:49:16 | 江苏省 安装 | 13173查看 3回答
安装工程的超高费怎么划分?给排水管支架怎么计算,有什么计算规范
电气中5米以上,预埋电线管不算超高,若不是预埋线管,那么5米以上线管超高是整根还是就5米以上部分?那电线算超高,灯具超高。对吗?给排水中,3.6米以上算超高,那立管算超高吗?需要每一层立管都划分3.6米以上超高部分的工程量吗,还是整根立管3.6米以上都算超高?管道井里面的立管3.6米以上都算超高?还有给排水管支架如何计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、超高是5米以上部分。那电线算超高,灯具超高。对。
2、给排水中,3.6米以上算超高,那立管超过3.6以上部分算超高。需要每一层立管都划分3.6米以上超高部分的工程量。管道井里面的立管按“说明”人工乘以系数,不计算超高。给排水管支架超高计算同管道。
2014-04-28 16:56:02
-
超高是指全部高度范围以内的,否则太麻烦了。
2014-04-28 16:53:10
-
1、电气安装超高是5米以上部分的工程量。
2、给排水、采暖安装超高是3.6米以上部分的工程量
2014-04-28 17:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看