• 2(BV-3X2.5-KBG20-WC.FC)这个回路前的2是什么意思?

    前几天提过这个问题,有几位热心的朋友解答了。说应该按两倍计算。可我在平面图中并没有看出来要算两倍的原因。这次我把系统图和对应的平面图都放上来了。 以前也见过类似的标注,但在平面图中确实有两个引出管线,比如一路往左还有一路是往右的。 会不会是系统图标注有误啊?

    有误

    括号

    问题补充:就是图中n2回路。系统图标注的是2(BV-3*2.5 KBG20-WC、FC) 就是这个括号前的2没理解。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是系统图标注有误,插座负荷为1.0KV,不需要双拼

    2014-04-30 08:33:57 

  • 已采纳

    应当是系统图标注错误

    2014-04-29 00:38:22 

  • 已采纳
    应该是两根。   一根向下、向下;   一根向下-向右-向上。        因为是3*2.5           插座负荷大   所以要用2*(BV-3*2.5)

    2014-04-29 07:19:28 

  • 根据你给的系统图和平面图,可以按两个回路进行布置线管,因为设计的插座线是3*2.5的线,如果用一个回路负荷太大,

    答疑解惑这是从你的图片中描的图

    2014-04-29 04:16:24 

  • 系统图没错,你可以这样理解:

    广联达服务新干线

    以上为第一路

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    以上为第二路

    有误

    也就是上图的n2部分相当于有两管6线

    2014-04-29 17:01:56 