27****@qq.com 2014-04-29 09:48:26 | 黑龙江省 安装 | 3010查看 4回答
关于基础钢筋接地做接地网套项
1、基础钢筋做接地线应该套室内接地母线项,还是套均压环项,还是套利用建筑物承台主筋做接地线,哪个更为准确? 2、电气说明中说利用底板上下两层钢筋做接地线,在图上量得的平面长度是否需要乘以2?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础钢筋做接地线应该套均压环项,电气说明中说利用底板上下两层钢筋做接地线,在图上量得的平面长度不得乘以2;建议楼主查阅当地工程量解释确认。
2014-04-29 11:00:10
-
1、基础钢筋做接地线应该套“利用建筑物承台主筋做接地线”更为准确。
2、电气说明中说利用底板上下两层钢筋做接地线,在图上量得的平面长度需要乘以2。
2014-04-29 09:50:01
-
1、基础钢筋做接地线应该套套均压环项定额子目更为准确, 2、电气说明中说利用底板上下两层钢筋做接地线,在图上量得的平面长度是不需要乘以2
2014-04-29 10:43:22
-
套利用基础底板内筋做接地极比较合理,
电气说明中说利用底板上下两层钢筋做接地线,在图上量得的平面长度不得乘以22014-04-29 12:39:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看