xxlpld 2014-04-29 10:56:06 | 浙江省 其他专业 | 2464查看 4回答
卫生间等电位跟防雷接地是否同一个系统
我以前做都是同一个系统的,现在这个工程监理说要求卫生间单独一个接地系统,不能跟防雷引下线联通,哪位大神可以告诉我该怎么做??
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳卫生间等电位应单独一个接地系统,不应跟防雷引下线混用。监理的说法是正确的,但要看看设计的具体做法,实际工程中也有联通混用的。
2014-04-29 12:23:57
-
可以看设计说明的了,一般都是与接地引下线连接的了,
2014-04-30 10:00:33
-
卫生间的等电位是局部等电位,卫生间局部等电位与电气等电位是有区别的;卫生间局部等电位是保证卫生间范围内的导电体都在同一电位上没有电位差,而且可防跨步电压,这样就不会产生触电了,防雷接地是把电流引入大地,所以监理说的是正确的
2014-04-30 15:52:37
-
应该是同一系统,如果不和引下线连接,哪和什么连接,等电位的作用是把电流通过引下线导入地下,
2014-04-29 12:37:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看