• 接线井里面支架。电缆是安装算。其他的都是土建的吗?这个接线井就一个角钢支架吗?

    (0.25+0.25)*1.373 对吗角钢支架
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,接线井里面只有支架和电缆、电缆保护管算安装,其他算土建。支架重量是这样计算的。

    2014-04-29 15:37:48 

  • 电缆是安装算。其他的都是土建的。这个接线井就一个角钢支架。 (0.25+0.25)*1.373, 对的。

    2014-04-29 15:33:38 

  • 安装只计算支架和PVC管,其余都是土建的。

    2014-04-29 15:35:33 