• 广联达钢筋抽样计算基础层柱子插入筏板基础的钢筋量

    我定义的筏板基础为300厚,为什么汇总之后查看钢筋量时发现计算公式中的筏板厚度是500??我设置的基础层底标高为1.5m,其余层高为3.6m。

    查看钢筋量

    筏板基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    选择筏板--右键---属性--修改厚度。

    2014-04-29 17:40:24 

  • 钢筋的锚固是按规范内置的,可以节点设置中进行更改,不过你可以看看计算出的量是不是正确的,如果正确就不用更改的。

    2014-04-29 17:24:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题