• 天面板温度筋问题

    如图。。板配筋说明第二条有说明温度筋规格尺寸。。意思是否是全部板都要配温度筋?还是?

    负筋

    温度筋

    问题补充:补充一下。。板筋为双向底筋加负筋。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:屋面层所有面筋(负筋),未覆盖的地方均应温度筋加以覆盖。

    2014-04-29 19:50:02 

  • 板配筋说明第二条有说明温度筋规格尺寸。。意思是否是全部板都要配温度筋?还是?

    配双层双向钢筋着不配温度筋。

    2014-04-29 19:06:58 

  • 是全部 没有 上部钢筋的 板都要配温度筋的;

    2014-04-29 19:07:49 

  • 当板布置有负筋和温度筋时,软件就可以识别温度筋与负筋的搭接,这个搭接值是可以在工程设置根据设计要求进行设置的。

    2014-04-29 20:21:10 

  • 一般的是屋面板不是双层双向的配置温度筋,但是看你的图说明应该是每层板没有配置双层双向钢筋的要配置温度筋。

    2014-04-29 22:10:17 