• 请教各位 关于主次梁交接处附加箍筋和吊筋的设置

    图纸说明:主次梁交接处,按图中所画在主梁内次梁位置两侧设附加箍筋及吊筋(未特别注明外,均为2C14),未标注的附加箍筋直径及肢数同梁箍筋。 箍筋差是A8的,不知道这样设置对不对 麻烦各位给指点一下 附图1张

    未标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸说明:主次梁交接处,按图中所画在主梁内次梁位置两侧设附加箍筋及吊筋(未特别注明外,均为2C14),未标注的附加箍筋直径及肢数同梁箍筋。 箍筋差是A8的,不知道这样设置对不对 麻烦各位给指点一下 附图1张

    你设置是正确的。

    2014-05-01 14:19:54 

  • 你的设置是正确的。

    但是用整楼生成后,还要仔细的检查一遍的,不一定自动生成的全部合适。

    肉遗漏的地方,就在原位标注中再次生成或者直接标注上去。

     

    梁位置