• 厨房内喷淋头选择的问题

    设计要求厨房内高温区域使用温级为93度喷淋头,但又说厨房烟道内使用温级为260度喷淋头。第一条好理解,只要是在厨房内的喷淋头都换成93度的就可以了,但第二条的意思是不是靠近风管的喷淋头喷淋头用260度的?因为我没有找到烟道,只有风管!

    风管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看图可知:左图为防排烟系统,补新风管道处采用70度防火阀,排烟风管应采用280度防火阀,达到温度后自行关闭,防止火势由风管蔓延。厨房喷淋应用93度高温喷头。