路灯工程中BVV3*2.5应该怎么套定额?
路灯工程中BVV3*2.5应该怎么套定额?是套管内穿线定额照明线路?还是套护套线定额?如果套护套线定额存在的问题就是应该套沿钢索还是套什么?如果套管内穿线,可是管内穿线这个定额是单芯的?应该怎么处理呢?定额说明中又提到 塑料护套线定额不分芯数,均按单根线路延长米计算。 这个应该怎么处理了,望解答,谢谢各位。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:BVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线,应套多芯导线的敷设子母。
2014-05-02 08:34:58
-
你说的路灯线BVV3*2.5,不一定是护套线,也可能是双层绝缘线,就是BV线外再加一层绝缘层的,可以长度乘以3,是套管内穿线定额照明线路,
2014-05-02 10:40:17
-
路灯工程中BVV3*2.5应该怎么套定额?套管内穿线单芯子目,把主材规格改为BVV3*2.5护套线,按市场价计主材费即可。
2014-05-02 08:54:37
-
可按6芯以下控制电缆敷设子目计算。
2014-05-02 08:52:07
-
路灯工程中BVV3*2.5套水平电缆敷设定额
2014-05-02 16:44:40