• 北京市脚手架定额相关问题

    (1)第一个图是北京市脚手架工程的说明,框选的地方室内装修脚手架,在(六)里面说明怎么感觉好像是其他省份满堂脚手架的说法?难道所谓的满堂脚手架在北京地区就改换成了室内装修脚手架? (2)图片二就是室内装修内墙装修脚手架的的定额子目,难道这就是所谓的里脚手架? (3)图片三是天棚脚手架的定额子目,3.6M以上4.5M以内和4.5M以上,感觉真的好像满堂脚手架? 为什么定额站要这么设置定额? (4)图片四这个满堂脚手架是在 ‘其他脚手架’ 范围里的,为什么还区分了3.6M以内和3.6M以上?这回我更是弄不懂了???? 就这4个问题看似简单 但仔细想是越来越糊涂, 我这个是北京12定额里的内容,有北京的达人 强人吗?能帮我看看 怎么理解吗?是不是北京这块的脚手架和其他省份的完全不一样呢?

    天棚

    里脚手架

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    (1)第一个图是北京市脚手架工程的说明,框选的地方室内装修脚手架,在(六)里面说明怎么感觉好像是其他省份满堂脚手架的说法?难道所谓的满堂脚手架在北京地区就改换成了室内装修脚手架?(2)图片二就是室内装修内墙装修脚手架的的定额子目,难道这就是所谓的里脚手架?(3)图片三是天棚脚手架的定额子目,3.6M以上4.5M以内和4.5M以上,感觉真的好像满堂脚手架? 为什么定额站要这么设置定额?(4)图片四这个满堂脚手架是在 ‘其他脚手架’ 范围里的,为什么还区分了3.6M以内和3.6M以上?这回我更是弄不懂了???? 就这4个问题看似简单 但仔细想是越来越糊涂, 我这个是北京12定额里的内容,有北京的达人 强人吗?能帮我看看 怎么理解吗?是不是北京这块的脚手架和其他省份的完全不一样呢?

    北京从2001定额到2012定额对装修脚手架都是这样编制;

    你说是满堂脚手架也行,北京叫吊顶脚下手架;

    装修脚手架就两大子目,分墙面脚下手架和吊顶脚手架,套了吊顶脚手架就不能再套墙面脚手架;

    高度以地面对结构顶高度而定定,超过3.6m才可以计取,每一米为超高,超高要以4.5m为界,因为第一步3.6m包括了;

     

    2014-05-02 13:30:18 

  • (1)第一个图是北京市脚手架工程的说明,框选的地方室内装修脚手架,在(六)里面说明怎么感觉好像是其他省份满堂脚手架的说法?难道所谓的满堂脚手架在北京地区就改换成了室内装修脚手架?

    这里是 装修脚手架,不是满堂脚手架,按照上面的计算规则执行即可;

    (2)图片二就是室内装修内墙装修脚手架的的定额子目,难道这就是所谓的里脚手架?

    这个事装修脚手架 不是里脚手架,计算的规则和计算方法都和里脚手架不同的;

    (3)图片三是天棚脚手架的定额子目,3.6M以上4.5M以内和4.5M以上,感觉真的好像满堂脚手架? 为什么定额站要这么设置定额?

    感觉像 但是毕竟不是,定额站 这样设置 我们只能这样执行,毕竟他们是 权威部门,这就是中国特色吧;

    (4)图片四这个满堂脚手架是在 ‘其他脚手架’ 范围里的,为什么还区分了3.6M以内和3.6M以上?这回我更是弄不懂了???? 就这4个问题看似简单 但仔细想是越来越糊涂, 我这个是北京12定额里的内容,有北京的达人 强人吗?能帮我看看 怎么理解吗?是不是北京这块的脚手架和其他省份的完全不一样呢?

    满堂脚手架 是属于 其他脚手架 范畴内的,这没有什么奇怪的;其他省市 3.6m以下是不计算满堂脚手架的,北京要计算,就计算好了,毕竟是权威部门规定的 我们只能执行呀;

    2014-05-02 11:32:30 

  • 最主要的一个问题是装修脚手架和结构用脚手架的施工工艺要求不同,北京地区在脚手架章节做的比较细,还算是合理一些的。严格按计算规则进行计算就好了了。

    2014-05-03 15:29:14 