盛装射手 2014-05-02 15:12:14 | 江苏省 土建 | 671查看 11回答
剪力墙边砌体
结构说明上说当剪力墙边墙体长度小于等于300时,该砌体应以钢筋混凝土代替,请问如果剪力墙中间有一段1400长的墙,墙中间有一道1200宽的门,剪力墙边到门边都为100宽,请问这个100是不是属于说明中的情况
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
属于说明中的情况
2014-05-02 15:14:11
-
你的理解是完全正确的,就是这种情况。
2014-05-02 15:15:27
-
结构说明上说当剪力墙边墙体长度小于等于300时,该砌体应以钢筋混凝土代替,请问如果剪力墙中间有一段1400长的墙,墙中间有一道1200宽的门,剪力墙边到门边都为100宽,这个100是不属于说明中的情况的。说明中说的是300宽的砌体墙用钢筋砼墙代替。
2014-05-02 15:16:42
-
"如果剪力墙中间有一段1400长的墙,墙中间有一道1200宽的门,剪力墙边到门边都为100宽"这个100是属于说明中的情况。因为该情況设计本身就是剪力墙,而说明中说的是适用于"砌体墙",所以不属于图纸说明的情況。
2014-05-02 15:44:46
-
可是广联达不能自动计算为混凝土垛或混凝土墙,需要手工。斯维尔算量软件可以解决了。
2014-05-02 15:27:31
-
2014-05-02 15:48:52
-
结构说明上说当剪力墙边墙体长度小于等于300时,该砌体应以钢筋混凝土代替,请问如果剪力墙中间有一段1400长的墙,墙中间有一道1200宽的门,剪力墙边到门边都为100宽,请问这个100是不是属于说明中的情况
剪力墙中间有一段1400长的墙,墙中间有一道1200宽的门,剪力墙边到门边都为100宽,这个100符合结构中的说明的情况。
2014-05-02 16:11:28
-
肯定是的,门边此100的砌体可以定义门边柱(构造柱)来画图算量
2014-05-02 19:42:50
-
我认为你的理解是对的
2014-05-02 20:23:31
-
属于。
2014-05-03 17:25:27
-
你说的这种情况实际是不存在的。
因为根据江苏省质量通病防治手册,门窗边需要加设钢筋砼加强框,否则无法通过竣工验收。
所以“如果剪力墙中间有一段1400长的墙,墙中间有一道1200宽的门,剪力墙边到门边都为100宽,请问这个100是不是属于说明中的情况”根本就不可能存在这100mm的砌体。
2014-05-05 18:07:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看