• 请教各位楼梯休息平台板和楼板的区分。

    我听别人说剪刀楼梯的平台板应该套楼板而不能算楼梯的休息平台,但是我的平台标高和楼板标高相差有7公分,不能和楼板同时浇筑。是不是应该算楼梯的休息平台呢?楼梯的混凝土含量表,套定额的时候,楼梯砼是按实际施工的方量来套,模板是按水平投影面积乘以含量表的系数来计算。是这样理解吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    所谓休息平台就是出于上下楼层之间且与楼梯段相连接的平板,剪刀楼梯的平台是与楼层连接的,所以是楼板,而不是楼梯平台板,你不能受到标高的误导,在同一个楼层中,标高相差十几厘米的正常的,比如卫生间,厨房,阳台,露台等标高都要比正常楼层要低几厘米的。

    套定额的时候,楼梯工程量是按投影面积计算工程量的,但楼梯混凝土的用量是可以调整的,不过不是你说的实际用量,而是图纸设计的用量,也就是构件实际立方米数加上损耗的数量,作为混凝土调整的依据,

    2014-05-02 17:32:03 

  • 剪刀楼梯的平台板应该套楼板而不能算楼梯的休息平台,但是我的平台标高和楼板标高相差有7公分,不能和楼板同时浇筑。 是应该算楼梯的休息平台;楼梯的混凝土含量表,套定额的时候,楼梯砼是按实际施工的方量来套,模板是按水平投影面积 来计算。

    2014-05-02 17:04:22 

  • 剪刀楼梯的两端平台都是楼板,不是转向平台。

    标高低于楼板也是楼板呀,厨卫间的楼板也会低一些的呀。

     

    看看楼梯梁在哪

     

    板标高

     

     

    剪刀楼梯

     

    2014-05-02 17:04:42 