    A.11脚手架工程

    一、定额说明

    1.本章脚手架仅适用于主体结构工程,不含装饰装修工程施工脚手架

    2. 建筑物脚手架是按建筑物外墙高度和脚手架类别分别编制的。建筑物外墙高度以

    设计室外地坪作为计算起点,高度按以下规定计算:

    1)平屋顶带挑檐的,算至挑檐栏板结构顶标高;

    2)平屋顶带女儿墙的,算至女儿墙顶;

    3)坡屋面或其他曲面屋顶算至墙中心线与屋面板交点的高度,山墙按山墙平均高度计算;

    4)屋顶装饰架与外墙同立面(含水平距外墙2m以内范围),并与外墙同时施工,算至装饰架顶标高;

    上述多种情况同时存在时,按最大值计取

    3.本章脚手架管、扣件、底座、爬升装置及架体是按租赁及合理的施工方法、合理的工期编制的。租赁材料往返运输所需要的人工和机械台班已包括在相应项目内。

    4. 墙体高度超过1.2m时应计算脚手架费用。

    5.外脚手架项目中已包括卸料平台。

    6.附着式升降脚手架吊点数量可据实调整。

    7.钢结构工程彩钢板墙板安装脚手架按相应高度双排外脚手架乘以系数0.25

    8.球形网架在地面拼装、就位安装用的脚手架,按批准的搭设方案计算;在顶部拼装、就位安装时按满堂脚手架计算。

    9.建筑物需要搭多排脚手架时,按“高度50m以内每增加一排”子目计算,其中高度在15m以内乘以系数0.70,高度在24m以内乘以系数0.75

    10.烟囱脚手架是按混凝土烟囱编制的,按“座”计算。

    11. 水塔脚手架套用相应高度的烟囱脚手架项目人工乘以系数1.11

    12. 滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、水塔、贮仓筒壁、造粒塔筒壁等,不另计算筒壁脚手架。

    13.建筑物最高檐高在20m以内计算依附斜道,依附斜道的搭设高度按建筑物最高檐高计算。独立斜道套用依附斜道定额项目乘以系数1.80

    14.地下建筑物的脚手架及依附斜道套用相应高度外双排脚手架及依附斜道项目。高度系指垫层底标高至设计室外地坪的高度。

    二、工程量计算规则

    1.建筑物脚手架

    1)多层(跨)建筑物高度不同或同一建筑物各面墙的高度不同,应分别计算工程量。

    2)单排、双排外墙脚手架的工程量按外墙外围长度(含外墙保温)乘以外墙高度以“m2”计算。突出墙体在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等,其脚手架已包括在外墙脚手架内,不再另计;突出外墙超过24cm时按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。型钢悬挑脚手架、附着式升降脚手架按其搭设范围墙体外围面积计算。

    3)外墙脚手架

      1)砖混结构外墙高度在15m以内时,按单排脚手架计算;但符合下列条件之一者按双排脚手架计算:

    ①外墙门窗洞口面积超过整个建筑物外墙面积40%以上者。

    ②毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙。

    ③外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25%以上者。

    2)砖混结构外墙高度在15m以上及其他结构的建筑物按双排脚手架或型钢悬挑脚手架或附着式升降脚手架计算。

    4)建筑物计算脚手架时,不扣除门、窗洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。

    5)砌筑高度超过1.2m的砖基础脚手架,按砖基础的长度乘以砖基础的砌筑高度以“m2”计算;内墙、地下室内外墙砌体砌筑脚手架,外墙按砌体中心线、内墙按砌体净长乘以高度以“m2”计算,高度从室内地面或楼面算至板下或梁(不包括圈梁)下。高度(同一面墙高度变化时,按平均高度)在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.60计算。

    6)砌筑高度超过1.2m的室内管沟墙脚手架按墙的长度乘以高度以“m2”计算。高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算;高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.60计算。

    7)独立砖、石柱脚手架按柱的周长加3.6m乘以柱高以“m2”计算。独立砖柱高度高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.6计算;独立石柱套用相应高度的双排脚手架项目乘以系数0.40

    8)现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4m2以上或施工高度在1.5m以上、现浇带形基础宽度在2m以上时,按基础底面积套用《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》中的满堂脚手架基本层项目乘以系数0.50

    9)砖石围墙、挡土墙砌筑脚手架,按墙中心线长度乘以高度(不含基础埋深)以“m2”计算。砖砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以系数0.60计算。石砌围墙、挡土墙高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.60计算。

    10)地下室、卫生间等墙面防水处理所需要的脚手架按以下方法计算:

    1)内墙面按《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》中的相应项目计算,防水高度在3.6m以内时,按墙面简易脚手架计算;防水高度超过3.6m时,套用相应高度的内墙面装饰脚手架乘以系数0.40

    2)地下室外墙面防水套用相应高度的外墙双排脚手架项目乘以系数0.20

    11)砖垛铁栏杆围墙,当砖垛砌筑高度超过1.20m时,可按独立砖柱脚手架的计算方法计算。

    12)钢梯、木梯的脚手架按水平投影的外边线展开长度乘以高度,套筒相应的双排外脚手架项目乘以系数0.40

    13)电梯井脚手架,区别不同高度,按单孔以“座”计算。

    14)依附斜道按建筑物外围长度每150m为一座计算,余数每超过60m增加一座,60m以内不计。

    15)吊车梁安装、混凝土和钢屋架安装,按柱外围长度加3.6m计算,高度在3.6m以内时,按3.6m以内里脚手架计算,高度超过3.6m时,按相应高度的双排外脚手架项目乘以系数0.60计算。

    16)吊车轨道安装,按轨道长度和安装高度套用双排脚手架乘以系数0.20计算。

    2.构筑物脚手架

    1)贮仓、贮水(油)池脚手架按其外围周长乘以高度以“m2”计算,中间隔墙脚手架工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目乘以系数0.60

    2)烟囱及烟囱内衬脚手架区别不同搭设高度以“座”计算。

    3)工业通廊工程脚手架按其顶面和设计室外地坪(无设计室外地坪按自然地坪)以及两端垂直线所包围的单面面积计算,按其顶面平均高度套用相应高度双排外脚手架项目乘以系数1.60

    4)砖砌检查井(化粪池),按池壁外围长度乘以砌筑高度以“m2”计算,套用3.6m内里脚手架。混凝土检查井(化粪池),按池壁外围长度乘以高度套用相应高度双排外脚手架项目乘以系数0.30

    5)未说明的构筑物脚手架按批准的施工方案计算。


    2014-05-05 22:34:29 

  • 框架结构,加气块砌墙 请问脚手架用那几个?土建 外墙脚手架,内墙砌筑脚手架,电梯井字架(如果有),依附斜道。装饰 外墙装饰脚手架,天棚墙面简易脚手架(超过3.6米套用满堂脚手架)。

    我查找了以下2012定额与08定额区别,在12定额中已经包含柱、梁、板的脚手架用料、工等,后砌墙还要套外墙脚手架和内墙脚手架吗?套用内墙砌筑脚手架。外墙是倒扳着砌的(就是在里面搭内墙砌筑脚手架。

    一些挑檐、天沟等呢?属于砼的,脚手架包括在模板支架中,外装饰在外装饰脚手架中。

    2014-05-04 11:24:41 

  • 你好:按砌筑脚手架计算

    2014-05-04 11:14:21 