• 关于地下室的问题

    请教各位老师: 问题:附在地下室剪力外墙的半高处风井(地下室底板板面标高为-5.0,风井底板面标高为-3.5) 请问 1、底板与剪力外墙的钢板止水带是设置在半高处风井内侧的地下室剪力外墙面上吧,那顶板与剪力墙的遇水膨胀止水带是否是设置在半高处风井井壁的三侧呢? 2、地下室外架是否沿着半高处风井的三侧外井壁边搭设呢? 3、止水螺栓是否设置在半高处风井的三侧外井壁上,与半高处风井交接处的地下室剪力外墙不用置止水螺栓? 4、室外地坪标高为-0.3,办高处风井井壁的防水为室外地坪上再上返300,那这个上反300的高度处是否也要用止水螺栓呢?是否有做防水卷材的地方砼墙都要用止水螺栓? 非常感谢

    室外地坪标高

    砼

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、风井底板、两侧边墙在地下室外墙施工时先甩槎,止水钢板放入留槎部位,风井部分一般与地下室主体结构分开施工,顶板与剪力墙的遇水膨胀止水带不需设置在半高处风井井壁的三侧,须在风井底板与风井墙留槎部位放置止水钢板。

    2、地下室外墙风井处须搭两次架子,沿着半高处风井的三侧外井壁边须搭设架子。

    3、止水螺栓须设置在半高处风井的三侧外井壁上,风井两侧墙间的地下室剪力墙外墙(风井底板以上部位)不用放置止水螺栓。

    4、室外地坪标高为-0.3,半高处风井井壁的防水为室外地坪上再上返300,上反300的高度处不需用止水螺栓,室外地坪以下部位地下室钢筋砼外墙一般都要用止水螺栓。

    2014-05-04 16:29:55 

  • 做法与剪力墙的外墙是一样的。

    2014-05-04 15:22:28 

其他类似问题 查看更多