• l图纸中,梁上部筋没有集中标注,在一跨中一端是4C25 2/2,一端是4C18如何理解

    l图纸中,梁上部筋没有集中标注,在一跨中一端是4C25 2/2,一端是4C18如何理解
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:这样梁不成立的,与设计沟通。无梁箍筋,无底筋,无通长筋。如果是考题,加当别论。

    2014-05-04 21:02:49 

  • 左边支座四根支座钢筋   分两排

    上排两根   下排两根

    右边支座四根支座钢筋    均为18的钢筋  一排布置

    2014-05-04 20:55:28 

  • 没有通长筋说明,只能说4C25及4c18全是端支座加筋

    2014-05-04 21:28:50 

  • 同意一楼的观点

    2014-05-05 07:08:04 

  • 首先,你要懂这根梁的集中标注,是几跨的梁,是只有一跨还是几跨的。有原位标注的按原位标注的配筋为主,底筋、架立筋、箍筋则按集中标注配筋。

    2014-05-05 09:10:17 