无忧无虑 2014-05-05 11:25:23 | 海南省 安装 | 3965查看 2回答
等电位连接可以串联连接吗?
总等电位要连接到配电箱,有三个配电箱并排和三台水泵也是并排放。 请问。我是从总等电位箱接出6条线来连接还是只要2条线然后串联过去呢? 请说出你的依据,谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我是从总等电位箱接出6条线来连接还是只要2条线然后串联过去呢?
只要2条线串联过去即可(如果方便施工,1条线连过去都可以)。所谓“等电位连接”,就是一个电位已经是零电位,其他非零电位与零电位连接就实现了电位相等,即都达到零电位。所以,只要两个导电体碰到一起就可以了。
2014-05-05 11:29:27
-
从等电位箱直接串联一根扁钢连接过去即可。只要所有的配电箱、金属管道、设备的接地连接到等电位箱即可。
2014-05-05 15:03:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看