• 板负筋的问题

    如下图所示,红线范围内都无板负筋吗?

    配筋图

    顶板

    问题补充:图纸是地下室顶板配筋图,请求有施工经验或者设计经验的人回答,谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果地下室顶板一般是双层双向布筋,图中标注的负筋是加强钢筋,没有标注的地方就没有。如果地下室顶板不是双层双向布筋,图中标注的负筋是代表性标注,没有标注负筋的地方(一般设计上在相同的梁或板块内的负筋只标注一部分就可以)照做。

    2014-05-06 08:53:34 

  • 一般未标注的梁跨是没有板负筋地。

    就这种情况实际施工的时候没有标注的是不会用的

    除非有特殊注明

    2014-05-06 22:16:07 

  • 对的,就现在能看到的情况是这么的,但是你还是要看一下板图的说明,看是否有些未标注的部分按什么来

    2014-05-05 13:11:37 

  • 需要看一下图纸说明,如果没有任何说明,就是这块没有负筋。

    2014-05-05 13:09:59 

  • 答疑解惑

    这部分没有负筋的,这个区域无车辆或其他的大荷载。

    广联达服务新干线


    2014-05-06 03:58:35 

  • 这部分也是应有负筋的,你可以查看一下板的结构设计说明,看板是否是双层钢筋等,一般没有标注也没有说明时,应按相邻处的负筋来布置,(最好问下设计,这部分应有负筋)

    2014-05-06 07:09:48 

  • 你是指没有标注负筋的地方如何处理?一般设计上在相同的梁或板块内的负筋只标注一部分就可以,其他照做。

    2014-05-06 06:08:52 

  • 如果不是双层双向筋,图纸又说明这块确实没有,一般情况下这块是有的只是筋和旁边其他的一样所以图纸就不给画出来了但有地方一定说明这块了,所以请仔细查图。

    2014-05-06 08:02:37 