孤单双吻 2014-05-05 15:02:22 | 陕西省 安装算量GQI | 5218查看 3回答
桥架跟配电箱垂直桥架之间连接不上
配电箱的垂直桥架与水平桥架的连接在三维状态下观看没有连接上,是按照软件视频一步一步做的,求解答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
把连接配电箱垂直部分桥架删除,再用设备连管工具连接配电箱,配电箱连接什么桥架在箭头中或定义中选择什么桥架;
2014-05-05 15:20:25
-
答:设置的标高问题。还有方向问题。
2014-05-05 15:22:31
-
回复:第一、你的桥架规格输入有错误,比如桥架应该是400*200,但是出配电箱处你输入了200*400了;第二、你的标高设置有问题,软件默认桥架的标高是指桥架顶的高度,建议楼主设置标高的时候注意一下即可保证正确相交了。
2014-05-06 09:14:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看