球迷 2014-05-05 19:19:07 | 上海市 安装 | 2474查看 7回答
室内外给水管道施工分界问题
有两个问题:1.室外给水和室内给水由总包和分包单位分开施工,请问哪里划分施工分界点?2.室内外消防栓管道一般由消防工程队施工还是室外消防栓管道由总包施工?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1.室外给水和室内给水由总包和分包单位分开施工,请问哪里划分施工分界点?以外墙1.5m为分界,如果有阀门井,以井为分界。
2.室内外消防栓管道一般由消防工程队施工还是室外消防栓管道由总包施工?这要看合同的约定,如果由总包单位施工也必须有相应的施工资质。
2014-05-05 19:27:43
-
1.一般以室内管道至建筑物外第一个阀门井为界,因牵扯到管道试压,谁做的管道谁负责试压。
2.室内外消防栓管道一般由消防工程队施工。因牵扯到消防验收。必须有消防资质,有两家参与验收也比较麻烦。
2014-05-06 09:56:00
-
室内与室外给水管道分界,以室外外墙皮外1.5米为分界。
2014-05-05 19:26:08
-
室内与室外以水表为分界点,一般由消防工程队施工
2014-05-05 19:29:24
-
1.室外给水和室内给水由总包和分包单位分开施工,室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,如入口处设阀门者以阀门为界。
2.室内外消防栓管道一般由消防工程队施工。
2014-05-05 20:10:45
-
1.室内外界限以建筑物外墙皮1.5m为界,如入口处设阀门者以阀门为界。
2室内外消防栓管道一般由消防工程队施工
2014-05-05 22:15:41
-
有两个问题:1.室外给水和室内给水由总包和分包单位分开施工,请问哪里划分施工分界点?答:室内管道出建筑物外墙皮1.5m,或以室内管道至建筑物外第一个阀门井为界。
2.室内外消防栓管道一般由消防工程队施工还是室外消防栓管道由总包施工?答:考虑到后期消防验收工作顺利进行和施工现场方便管理一般情况下室外消火栓管道由消防工程队施工
2014-05-06 08:11:16
-
“户内外墙内侧即:分户水表后的给水管至户型交接的第一面墙”这句给排水施工界面怎么理解? 是指水表井水表后的管子到进户内前的一段管子吗?
-
工地在苏州。一般情况下工地施工得话,室内PP-R给水管哪些会做保温。比如说热管要做保温,冷管不做保温。一般正常得工地现场是什么情况的?
-
给排水工程,室内给水管(涂塑镀锌钢管,丝扣连接)分别是DN20——7m;DN32——6m; DN50——2m;DN65——24m;DN80——24m管道制作安装是多少吨? 求计算过程,谢谢。
-
给排水工程,室内给水管(涂塑镀锌钢管,丝扣连接)分别是DN20——7m;DN32——6m; DN50——2m;DN65——24m;DN80——24m管道制作安装是多少吨? 求计算过程,谢谢。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看