• 我是广东的。软件中怎么设置墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺?

    有人说把墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺都设置为50000m。请问是什么原因?如图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广东定额有句话是:”定额已经考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂定尺所引起钢筋非设计接驳”,定额规则的“非设计接驳”是指当钢筋的通长超过钢筋的定尺长度是不能另外计算,如梁、板、剪力墙的水平钢筋;那么楼层的纵筋就可以计算根据层高计算接驳,这就是非设计接驳的“设计接驳”了。所以根据广东定额的规则,软件中是不用去设置什么定尺尺寸的。

    直筋

    2014-05-06 08:52:58 

  • 原因是人家不想算多一个墙柱垂直筋的搭接长度给你。

    2014-05-06 09:05:57 

  • 有人说把墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺都设置为50000m。请问是什么原因?

    答:因为钢筋在运输过程中考虑到交通工具的困难;所以根据国家规定钢筋定尺都为9米每根。

    2014-05-06 08:46:42 

  • 希望对你有帮助!工程设置中的计算设置——搭接设置中设置5000垂直筋

     

    2014-05-06 08:31:45 

  • “把墙柱垂直筋定尺和其余钢筋定尺都设置为50000m”,这一说法是不对的。

    除盘条钢筋现场调直定尺下料外,通常钢材生产厂家;直条钢筋定尺长度为9m或12m,由于12m定尺长度运输比较困难,所以采用定尺9m比较多。

    2014-05-06 08:35:13 

  • 按照广东定额,他这样设置就是不想计算接头,你自己可以按实际情况调整的。

    2014-05-06 09:05:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题