yo****@163.com 2014-05-06 09:33:33 | 北京市 安装 | 4355查看 3回答
焊压铜接线端子和电缆终端头两个定额分别在什么情况下套用?
各位大师好,我想请教一下,焊压铜接线端子和电缆终端头这两个东西,在做预算的时候,什么时候要考虑焊压铜接线端子,什么时候用电缆终端头,是不是有电缆终端头就不用焊压铜接线端子了?谢谢各位
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:正常是做电缆头套用电缆头的制作安装子母,不得再套用焊压铜接线端子子母。焊压铜接线端子子母是用于导线的。也就是说,导线用焊压铜接线端子,电缆用电缆终端头的。
2014-05-06 09:39:14
-
配电箱电源进出线可套焊压接线端子,若配电箱进出线为电缆时套电缆终端头制作安装、焊压接线端子已包含在电缆头制作安装工作内容中,不再重复计算。
2014-05-06 09:45:01
-
如果是BV-5*10mm2的电线用铜鼻子应是5个,如果这5根线两端都有铜鼻子,就是10个。如果用电缆就是一根电缆算两个终端头
2014-05-06 13:34:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看