• 电气高压系统调试问题

    配电系统有28台中压柜,其中2台进线柜、2台母联柜、2台聚优柜、2台计量柜,其余20台有7台给高压电动机供电、6台给下游变压器供电、2台连接电容器、2台电动机备用、1套变压器备用。进线柜和母联柜式用母线连接。1、请问从上游的变电站到进线柜套2个10KV以下交流供电系统调试 断路器,那进线柜和母联柜之间的断路器调试套什么定额?2、开关柜到下游变压器的断路器是不是包含在下下游的变压器系统调试中了?3、套7台电动机调试是不是就把给电动机供电的柜子的断路器包含在里面了?4、开关柜到电容器的断路器套什么定额?5、备用回路用不用套调试、
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据你所述,可按照以下计取调试费:

    1、10KV高压送配电系统调试28个系统;

    2、28台柜子的连接母线要安装段套10KV母线系统调试;

    3、还要套1一个中央信号装置变电所系统调试;


    2014-05-06 10:22:27 

点我,有新答案通知你哦