34****@qq.com 2014-05-06 15:19:52 | 吉林省 安装 | 5781查看 4回答
消火栓工程沟槽连接的管道计算沟槽管件
吉林省定额中,消火栓管道借用第八册给排水定额的钢管安装(沟槽连接),可定额中沟槽管件的含量为0.26个/米,实际现场施工中沟槽管件的数量远远超出这个数值。那么在结算的时候可以按实际调整吗?或者按竣工图纸调整定额含量?请高手指点。。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳沟槽管件的单价比较高,很多地区的定额都是需要单独补充沟槽管件的主材,如果你们地区定额子目的工料机组成中包含了,实际结算的时候,如果合同没有特殊约定不调整,建议可根据实际调整管件数量。
2014-05-06 15:22:45
-
吉林省定额中,消火栓管道借用第八册给排水定额的钢管安装(沟槽连接),可定额中沟槽管件的含量为0.26个/米,实际现场施工中沟槽管件的数量远远超出这个数值。那么在结算的时候可以按实际调整,或者按竣工图纸调整定额含量。山西省工程量计算规则可以按照实际调整。
2014-05-06 23:43:24
-
在结算的时候可以按实际调整,按竣工图纸用量计算。
2014-05-06 15:24:30
-
必须按现场实际翻弯、避让等增加的管件做签证。
2014-05-07 11:45:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看