麦粒 2014-05-06 17:00:26 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 6582查看 3回答
剪力墙结构梁伸入剪力墙多少合适?
剪力墙结构中,梁深入支座剪力墙多长合适?既不影响钢筋锚固,有不影响后期套定额砼墙及有梁板的工程量?问题补充:我问的是画图时候,梁画入制作剪力墙多长合适?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙结构的层梁、连梁画法:
在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。
2014-05-06 19:41:26
-
梁画至剪力墙边即可,一,这样处理钢筋可直接伸入墙内,符合规范及实际做法;二,导入图形后,剪力墙与梁互不扣量
2014-05-06 17:18:02
-
剪力墙结构,梁端处应该有暗柱,梁画到暗柱(剪力墙)的边线处即可。软件会自动处理钢筋的锚固和搭接。
2014-05-06 17:25:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看