• 风机盘管的电气部分

    1、图2中画圈的部分是温控器,风机盘管的三速开关在哪里,是在一个地方么? 2、一般情况下,通风的单位干的话,是不是图2中标号为7的那根线,如果是的话,他的保护管也是他干的么?还是一般油总包单位预留出来,通风单位只负责穿线! 3、如果都是通风干的话,那么在施工时是否要记入剔槽的工程量呢?

    通风专业

    标号

    问题补充:4、假设通风与强电分开干,约定强电专业干到温控器与三速开关处,请问是不是图中7的长度就是通风专业施工的,是不是通风只计算穿线,保护管应该都是总包安装单位一提钱施工好的?还有温控器与三速开关是在一起的么?套定额是否需要分开计算,说明中是说温控器是设备自带的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:

    1、图2中画圈的部分是温控器,风机盘管的三速开关和温控器是一个原件,只是说法不同。

     2、一般情况下,通风的单位干的话,是不是图2中标号为7的那根线,如果是的话,他的保护管也是他干的么?这要看合同是怎样约定的,一般的做法是总包单位做管及温控器盒的预埋,穿线由通风单位施工。

     3、如果都是通风干的话,那么在施工时是否要记入剔槽的工程量呢?如果都是通风单位施工,剔槽的工程量也不给,因为主体施工时通风单位要安排人员做管、盒的预埋工作。

    4、假设通风与强电分开干,约定强电专业干到温控器与三速开关处,请问是不是图中7的长度就是通风专业施工的,是不是通风只计算穿线,保护管应该都是总包安装单位一提钱施工好的?还有温控器与三速开关是在一起的么?套定额是否需要分开计算,说明中是说温控器是设备自带的?温控器与三速开关就是一个东西,套定额就是一个子母。温控器是设备自带的,穿线及温控器安装接线必须由通风单位做,因为风机盘管是需要调试的,所以这部分除管、盒的预埋可以总包单位做,其余的必须由通风单位做。

    2014-05-07 09:16:09 

  • 1.通风(或水工)只安装风机盘管。

    2.电工需要埋管盒、穿线、装三速开关、接线、送电、调试,这些电气图纸上的活是电工干的,甲方不可能让你去剔墙槽的。

    2014-05-07 08:51:56 

  • 问题1:所谓三速开关的作用是调节风机风量大小的,而温控器是集温度、风量、开关(通断)电源等功能一体化的,即三速开关功能已被内置集成到温控器里面了,因此可视为两者是在一个地方。

    问题2:通风单位一般只施工控制线部分,如果图中那个带正负极的符号表示风机盘管随机带的控制接线箱的话,则标号为7的到墙壁上温控器之间的保护管、管内控制线,为避免扯皮、纠纷,故一般均由通风单位施工及调试。当然,由于存在墙内部分管线需要预埋而可能由于土建施工时通风单位尚未进场,则也可将施工图安排到总包土建预埋通风单位只穿线,但这样的话协调管理工作量极大,工程造价划分也很头痛,存在将来扯皮困扰。

    问题3:根据两种具体情况处理:如果通风单位与土建总包单位同步施工,则可提前预(留)埋保护管,此时不能计算剔槽工程量;反之,若由于通风单位进场时土建已完成墙体工程,则需要计算剔槽工程量。当然,这需要获得监理或业主单位的书面确认手续、凭证。

    问题4:如约定强电专业干到温控器处,则全部电源、控制线包括标号7的管线均应由强电专业施工、调试,此时通风单位连线也不用管了。其余问题见问题1,已回答。既然由于温控器已集成三速开关功能(可在温控器面板上操作风机不同速度大小以获取不同风量),故不能再进行分开计算。

    希望你能明白。

    2014-05-07 09:10:31 

  • 1、温控器是统称,品种很多,包含了三速开关。都是通过控制风机盘管、电动调节阀来调节温度、风量的。

    2、首先应清楚施工合同范围。温控器(三速开关)安装及预埋保护管和穿线都属于电气专业范围,风机盘管安装属于通风专业范围。施工合同划分在谁的范围,就是谁干。一般温控器、控制线和保护管的安装位置,要与装饰装修配合确定。

    3、正常情况,温控器的安装是在工程后期,与装饰装修配合同步进行,这时外墙内墙都已经完成。不论是谁安装温控器,只要保护管是墙内暗敷,就应计墙上开槽补槽工程量,如果保护管不在墙内暗敷,则不需计墙上开槽补槽工程量。

    4、一般温控器和电动调节阀是配套的,不论是设备带的还是单独买的,都应计取安装费。三速开关就是温控器众多品种中的一种。

    2014-05-07 09:47:06 

  • 1、图2中画圈的部分是温控器,风机盘管的三速开关在哪里,是在一个地方么? 

    温控器和三速开关在一起的。

    2、一般情况下,通风的单位干的话,是不是图2中标号为7的那根线,如果是的话,他的保护管也是他干的么?还是一般油总包单位预留出来,通风单位只负责穿线! 

    温控器和三速开关在一起,是图2中标号为7的那根线,一般的 穿管布线都是一家单位完成。预埋管一般是安装单位负责的。

    3、如果都是通风干的话,那么在施工时是否要记入剔槽的工程量呢?

    需要计算剔槽的工程量

    2014-05-06 19:02:11 