• 防护密闭接线盒如何套定额

    在人防工程中(5级),有防护密闭接线盒一项,参照图集07FD02-20中接线盒大样,板厚度为3MM的热镀锌钢板,尺才为180*150*120,还应按装防护盖。请问这应该套什么定额子目?直接套“接线盒安装”的话,还要盖盖板;是否可以套接线箱的项目?感谢各位同仁了。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额只能套接线盒,主材按照防护密闭接线盒上价

    2014-05-07 18:09:44 

  • 可套接线箱子目,主材进防护密闭接线盒价