25****@qq.com 2014-05-07 23:50:22 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 299查看 13回答
高手,救命
阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,
你好阳台底板X向的钢筋应该在说明里查找,而面筋上部用分布筋布置就行了。
2014-05-08 06:02:49
-
不会吧朋友,那图纸上有没有其它说明呀,认真的看看呀,Y方向是受力钢筋吗,讲清楚呀,实在不明白问你们的总工,或者设计呀
2014-05-08 03:10:54
-
这个最好跟设计沟通
2014-05-08 08:31:08
-
阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,
X方向的受力筋布置分布筋;负筋部位布置分布筋。(结构应该有相关说明)2014-05-08 08:45:03
-
底筋和面筋的受力筋都有了,就差分布筋。
结构总说明,或者该图纸里有文字说明的,,类似于“未注明的分布筋采用XXX”
2014-05-08 08:20:14
-
X向应该布置温度筋,一般为C6@200,你可看结构设计说明。
2014-05-08 09:04:10
-
建议问技术部门或者负责钢筋的设计人员
2014-05-08 08:40:24
-
仔细看说明,板中受力筋为底筋和面筋、板中负筋布置分布筋,图纸不详时,一定要与技术部门联系,便于你算量的准确及时。
2014-05-08 09:00:11
-
2014-05-08 09:07:47
-
阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布.置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了>
你看看 你的板的长宽比,长宽比大于等于3,定义为单向板,底板有可能只有一个方向的受力筋,那样的话直接给一个分布筋担当另一个方向的受力筋布置就可以了。
2014-05-12 10:28:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看