• 高手,救命

    阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,

    你好阳台底板X向的钢筋应该在说明里查找,而面筋上部用分布筋布置就行了。

    2014-05-08 06:02:49 

  • 不会吧朋友,那图纸上有没有其它说明呀,认真的看看呀,Y方向是受力钢筋吗,讲清楚呀,实在不明白问你们的总工,或者设计呀

     

    2014-05-08 03:10:54 

  • 这个最好跟设计沟通

    2014-05-08 08:31:08 

  • 阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,

    我的回答:我的回答:对待钢筋设置不明确的,请仔细阅读你的工程说明,第5条已经很清楚的说明是板底筋是双向的C8@200,负筋的分布筋应该在结构总说明中也有明确的。

    2014-05-08 08:41:01 

  • 阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,

    X方向的受力筋布置分布筋;负筋部位布置分布筋。(结构应该有相关说明)

    2014-05-08 08:45:03 

  • 阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,

    阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,就说明了阳台的受力筋已有了,负筋应是阳台上部面筋中的受力筋,那么这个阳台的X方向只差分布钢筋了,你看结构设计说明里有没有,末注明的分布筋为多少类的说明.如果没有一般可以用A8@200来布置.也可以和设计人员联系处理.

    2014-05-08 07:23:42 

  • 底筋和面筋的受力筋都有了,就差分布筋。

    结构总说明,或者该图纸里有文字说明的,,类似于“未注明的分布筋采用XXX”

    2014-05-08 08:20:14 

  • X向应该布置温度筋,一般为C6@200,你可看结构设计说明。

    2014-05-08 09:04:10 

  • 建议问技术部门或者负责钢筋的设计人员

    2014-05-08 08:40:24 

  • 阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了,

    X方向请看结构说明是否有分布筋标注,如果没有也可按Y方向的A8@200的底筋布置问题不大。如果有机会问一下工程设计更好。

    2014-05-08 09:42:11 

  • 仔细看说明,板中受力筋为底筋和面筋、板中负筋布置分布筋,图纸不详时,一定要与技术部门联系,便于你算量的准确及时。

    2014-05-08 09:00:11 

  • 负筋

    2014-05-08 09:07:47 

  • 阳台底板只给了个Y方向的A8@200的底筋和一个负筋,那么用布.置X方向的受力筋吗,或是再布置个Y方向的面筋,迷茫了>

    你看看 你的板的长宽比,长宽比大于等于3,定义为单向板,底板有可能只有一个方向的受力筋,那样的话直接给一个分布筋担当另一个方向的受力筋布置就可以了。

    2014-05-12 10:28:53 