-
magerlun 2014-05-08 08:54:13 | 辽宁省 安装算量GQI | 988查看 1回答
安装水算管径变化的同一根立管
用选择识别立管算平面图上的立管,但立管管径是随着楼层的增加而变化的,我在用一个立管上圈了4次选择识别立管,每次的管径和标高设置的不同分别是DN40,32,25,20,可计算完查看报表时上面只显示DN40的立管,32,25,20的立管都没有显示。点导出EXCEL时上面就能显示出32,25,20的管,或者点报表反查也能看到是有显示的,这是怎么回事?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你识别的立管信息后布置的立管,立管根据楼层分别汇总到各自所在的楼层了;如果全部在基础层手动布置立管,那么立管所有工程量全部在基础层;你那样布置,可以汇总计算,选择全部楼层试试即可显示。
2014-05-08 14:56:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看