• 跨板受力筋与面筋

    板配筋说明说该位置未画出的板钢筋为双层双向K8,不足部分附加短钢筋以"+"号表示附加筋;图中画出但未注明板筋大小者均为K8 如图:已画跨板受力面筋,还需再同个方向再画面筋吗?

    双层双向

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板配筋说明说该位置未画出的板钢筋为双层双向K8,不足部分附加短钢筋以"+"号表示附加筋;图中画出但未注明板筋大小者均为K8 如图:已画跨板受力面筋,还需再同个方向再画面筋吗?

    ——:不需要的

    已经布置上跨版受力筋的,就不要在同向布置面筋了

    因为这个跨版受力筋既是这块板的面筋,同时还是相邻板的负筋的

    2014-05-08 14:09:37 

  • 板配筋说明说该位置未画出的板钢筋为双层双向K8,不足部分附加短钢筋以"+"号表示附加筋;图中画出但未注明板筋大小者均为K8 如图:已画跨板受力面筋,还需再同个方向再画面筋吗?

    板配筋说明该位置末画出的板钢筋为双层双向K8,不足部分附加短钢筋以“+”号表示附加筋,图中画出但末注明板筋大小者均为K8,已画跨板受力面筋,不需要再同个方向画面筋了。

    2014-05-08 14:37:34 