Hearsay 2014-05-08 15:01:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2149查看 2回答
电梯井集水坑问题
请各位高工看下图,此处为电梯井。我的独立基础图纸标记的顶标高为“-6.18”,筏板标高在-5.45.那么墙必定是延伸到基础顶标高才能满足受力,但是根据图上此处的集水坑就和墙重合了,请问此处根据实际的施工方式应如何做法呢。什么教科书式的构件布置步骤就请免了,请针对问题,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这样的电梯坑,就不用再布置上集水坑了。
2014-05-08 15:06:34
-
我的独立基础图纸标记的顶标高为“-6.18”,筏板标高在-5.45.那么墙必定是延伸到基础顶标高才能满足受力,但是根据图上此处的集水坑就和墙重合了,请问此处根据实际的施工方式应如何做法呢。
在实际施工中,墙是要延伸到基础顶的,此处的集水坑和墙重合时,可以更改集水坑的位置,避开墙为止。
2014-05-08 15:11:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看