• 电梯井集水坑问题

    请各位高工看下图,此处为电梯井。我的独立基础图纸标记的顶标高为“-6.18”,筏板标高在-5.45.那么墙必定是延伸到基础顶标高才能满足受力,但是根据图上此处的集水坑就和墙重合了,请问此处根据实际的施工方式应如何做法呢。什么教科书式的构件布置步骤就请免了,请针对问题,谢谢

    板标高

    梯井

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这样的电梯坑,就不用再布置上集水坑了。

    2014-05-08 15:06:34 

  • 我的独立基础图纸标记的顶标高为“-6.18”,筏板标高在-5.45.那么墙必定是延伸到基础顶标高才能满足受力,但是根据图上此处的集水坑就和墙重合了,请问此处根据实际的施工方式应如何做法呢。

    在实际施工中,墙是要延伸到基础顶的,此处的集水坑和墙重合时,可以更改集水坑的位置,避开墙为止。

    2014-05-08 15:11:53 