• 这个电缆井的工程量84.5,怎么算出来的?求公式

    工程量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算式:(0.6+0.24)*4*0.8*0.24*130个=83.86m3,你看是否正确呀,与84.5略有误差呀。

    2014-05-10 07:39:50 

  • (0.6+0.12*2)*4*0.8*0.24*130=83.867M3

    2014-05-12 06:48:23 

  • ((0.6+0.48)*(0.6+0.48)-0.6*0.6)*0.8*130=83.87m3,平面投影面积*深度*个数。

    84.5/83.87=1.01,但是不知道1%的差是哪的。